标题:
钢梁拼接板处加劲肋
[打印本页]
作者:
YiLin
时间:
2015-3-14 16:48
标题:
钢梁拼接板处加劲肋
钢梁拼接板两螺栓孔之间距离大于多少要加加劲肋。今天遇到一套图纸两螺栓孔之间为240mm中间无三角加劲肋,这样设计是否合理?
作者:
wanyeqing2003
时间:
2015-3-14 18:28
这个问题应该是端板螺栓连接的加劲肋问题。
实际上,加劲肋设置是需要根据计算决定。
如果端板厚度足够,不设加劲肋也是可以的。
具体计算方法可以参考门刚规程。
作者:
okok
时间:
2015-3-15 02:20
还有就是最大孔距规范中有构造规定,和孔径及板厚相关。
作者:
hhtt2
时间:
2015-3-15 14:04
可以分析下撬力后决定
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0