Board logo

标题: 两个单体中间用两铰拱连接的疑惑 [打印本页]

作者: luofeiok    时间: 2015-3-18 16:03     标题: 两个单体中间用两铰拱连接的疑惑

各位大神帮忙出出主意:现在这样一个结构,单榀示意如下图。两侧是两个二层的混凝土框架结构。中间是一个拱结构造型。拱跨度20m。
    1.不想按连体结构算。
    2.想做两铰拱。支座该怎么做?考虑到拱的水平推力,支座不能按一端铰支,一端滑动做了吧?
    3.就按两端铰支设计是否可行,依然不考虑连体。毕竟拱是翘曲的,两个混凝土单体不是系杆连接的。
先在这里谢谢大家的技术支持了!!!

附件: QQ图片20150318153759.jpg (2015-3-18 16:03, 11.17 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=151742
作者: okok    时间: 2015-3-18 18:10

矢跨比这么大,水平力很小,可以按固定铰。
作者: lsword    时间: 2015-3-19 08:10

需要整体考虑,拱的水平推力还是有的。
如单独建模,处理起来就会比较复杂,因为不能考虑一端滑动的模型,否则就不叫拱啦。
或者把与拱支座的跨单独考虑加支持,直接把拱的支座力传递到基础。
作者: luofeiok    时间: 2015-3-19 08:36

开始我也试过了。如果按固定胶设计的话,就需要按整体计算了。如果整体考虑的话,拱的受力特点又不像桁架、网架那样可以假定截面刚度无限大。拱是翘曲的,整体计算时没有出现整体振型,都是拱自己各种振动。
作者: 心逸无涛    时间: 2015-4-16 15:54

如果一定要分开成2个单体,一端的拱脚应该做滑动措施,这样拱受力就变成曲梁,矢跨比这么大,滑动端的位移应该不大,当可实现
问题是曲梁的稳定要保证,各榀之间做一些支撑
你整体计算时,前阶振型都是拱的局部振型,应该是支撑刚度不够,你试试加大再算算




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0