标题: 为什么计算的网架支座水平力很小 [打印本页]
作者:
shl_1981 时间: 2015-6-16 19:15 标题: 为什么计算的网架支座水平力很小
用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型
作者:
okok 时间: 2015-6-16 21:03
平板网架的话正常。看下有否漏加风载。
作者:
yyl_606 时间: 2015-6-17 08:08
shl_1981 wrote:
用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型
没加温度荷载吧,或者支座水平约束给释放了,
作者:
shl_1981 时间: 2015-6-18 18:20
模型太大了,传不了,是平板网架,温度荷载加了,支座是设置的铰接
作者:
xiangxiang911 时间: 2015-7-3 15:53
可以在结构编辑下“最小化另存为”输出的文件较小,这个可能与你的支座约束有关,水平力或许被释放掉了。
作者:
laolang2 时间: 2015-11-26 10:09
你肯定是弹簧刚度设置小了,所以计算的水平力小,这个要根据实际情况计算下柱子弹簧刚度,弹簧刚度设置大,计算出支座的水平力就大
作者:
wsyywaxm 时间: 2015-11-29 21:47
几千牛的话,应该有几点原因。第一,支座定义的问题,是不是设置成弹性支座?第二个,是不是温度荷载漏项了?第三个问题就是荷载怎么加的?杆件导荷载还是什么?你可以传个计算书上来啊
作者:
王建波 时间: 2015-12-2 17:54
补充一下:
1. 如果已经考虑了温度荷载,正温差和负温差是否正确填写。
2. 如果需考虑地震力,有关地震力的参数,例如地震烈度和场地类别是否填写正确。
水平地震力的计算与静力荷载代表值有关,所以你可以检查下你的恒荷载和活荷载输入是否漏项。
3. 你定义的铰接支座是否按真实的情况输入,如果网架为矩形支座且处于周边框架柱上,沿边界切向可以定义为固
结,边界法向根据柱的抗侧刚度定义为弹性。
4. 矩形网架本身的水平力就不是很大,如果以上几部都检查到了,你就是对的了。
希望对你有所帮助。
作者:
高老头 时间: 2015-12-19 10:25
水平力大了就不对了,这主要和支座约束方式有关系
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |