作者: xyboo3    时间: 2015-7-8 07:58     标题: 管桁架 支座水平力

我算了一个管桁架,下弦是平的,上弦是一个5%的双坡。两端支座设成铰接,水平力很大(1200KN左右),查看了一下,温度占了500左右的样子,去掉温度算,恒+活水平力所产生的支座水平力有700KN左右的样子。
问题:如果去掉温度,桁架相当于简支梁,怎么会产生这么大的水平力?
谢谢
作者: okok    时间: 2015-7-8 08:20

有拱的效应。
一边支座改可动铰就好。
作者: okok    时间: 2015-7-8 08:23

或将下部结构一起建模,整体分析,会大幅降低推力。
作者: xyboo3    时间: 2015-7-9 00:04

是的,改成可动铰之后就OK了
作者: xyboo3    时间: 2015-7-9 00:10

如果下部结构简化成悬臂杆的刚度输入,会不会有问题?感觉上面有桁架作支撑点,又不能当做悬臂,请指点一下,非常感谢!
作者: smomo    时间: 2015-7-9 08:56

按钢规附表D-2,K1=0,K2=10,柱的计算长度系数为2.03,就是悬臂。
作者: xyboo3    时间: 2015-7-10 05:51

ok ,知道了 ,谢谢