Board logo

标题: 平板压力支座十字板高度的问题 [打印本页]

作者: bird205    时间: 2015-9-9 09:26     标题: 平板压力支座十字板高度的问题

3d3s计算支座时,底板和十字板尺寸有什么构造要求呢,为什么我设计了一个支座,底板为350X350时,十字板必须要大于430mm才满足要求?焊缝长度计算都满足,就是这个构造不满足,找了好多资料也没找到这个构造要求。

附件: QQ图片20150909092527.jpg (2015-9-9 09:26, 109.93 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=152818
作者: 杭涛    时间: 2015-9-9 14:39

注意你十字板高的上面一行,你的底板是350,刨掉球的接触面,没有430你达不到66°的角度要求!
作者: lizhifu1    时间: 2015-9-9 21:54

66度的要求又是哪里来的
作者: 祥子    时间: 2015-9-10 14:56

就是腹杆不碰底板,或者是柱顶柱子为原则得来的
作者: wsyywaxm    时间: 2015-11-29 21:40

所谓构造高度,是保证你网架支座处斜腹杆与你的支撑柱或者梁不相碰的一个高度。一般你可以进行放样确定。当然,你也可以调整腹杆与弦杆的夹角度也调整这个数值,估计就是你那个66°