Board logo

标题: 求各位大神帮忙解决下一个节点 [打印本页]

作者: liangp2007    时间: 2015-9-27 20:24     标题: 求各位大神帮忙解决下一个节点

---钢结构连接节点校核---
                       日期:2014/09/27
                       时间:20:08:01

------------------------------------------------------------------------------------

  M=143KN,Q=116KN

梁编号 =  1,连接端:1
  采用钢截面: H350X200X6X8
  连接柱截面: H400X250X6X10
  连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。

  工字型柱与工形梁(90)度固接连接
  连接类型为                          :二   短梁拼接  
  短梁根部为全焊连接   

  短梁拼接连接:   
      梁拼接连接位置 L = 320 mm
      梁拼接间距 e =   10 mm
      梁翼缘和腹板的切角半径 R = 35 mm

  短梁拼接连接结果:
    梁腹板: 采用  高强螺栓 连接腹板与连接板
    梁腹板连接板为双连接板
    腹板螺栓连接验算:
        采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
        螺栓直径 D = 20 mm
        高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
        接触面抗滑移系数 u = 0.45
      高强螺栓预拉力 P = 155.00 kN
        连接梁腹板和连接板的高强螺栓 双面 抗剪承载力设计值 Nvb = 125.55 KN
        ***** 连接梁腹板和连接板的高强螺栓所受最大剪力 Ns = 230.06 KN > Nvb, 设计不满足
        腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
            行数:3,   螺栓的行间距:  75mm,  螺栓的行边距:  55mm
            列数:1,                         螺栓的列边距:  50mm
      连接板尺寸 B x H x T:210mm x 260mm x 8mm
    梁翼缘: 采用 对接焊缝 连接翼缘与拼接板



此处我设计的一个工程,有个节点我直接估了下,现在已经安装,发现这个节点螺栓抗剪不足,能否在不重新做的情况下,进行改正!后来我用MTS软件核算了下节点,假如把抗剪板与梁腹板焊接,让焊缝与螺栓共同一起受力如何???

附件: 1234.png (2015-9-27 20:24, 3.04 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=152955
作者: okok    时间: 2015-9-27 20:40

只考虑焊缝就好。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0