标题:
橡胶支座计算问题
[打印本页]
作者:
lizhifu1
时间:
2015-10-12 15:36
标题:
橡胶支座计算问题
《空间网格技术规程》规定:橡胶垫板的平均压缩变形应满足式K.0.2-6的要求。该条款主要用意应该是为了控制支座的最大转角不能超过橡胶板的最大允许转角。经计算似乎该式很难满足。不知道大家在采用橡胶支座时是否验算过这个。
对于网架结构的支座反力相对较小,特别是多跨的边支座,而网架结构的竖向刚度相对较小(挠跨比一般控制为1/250亦说明这点),这样支座转角通常较大(tgθ经常会大于0.01),所以这个公式很难满足,不知道大家怎么解决?????
作者:
王建波
时间:
2015-12-2 12:45
《空间网格技术规程》规定中关于橡胶垫板平均压缩变形的公式中,最大转角指的是结构在支座处的最大转角,由于 这个转角很小,可以转化为转角(RAD)=该角的正切值,而转角的正切值为结构在跨中的挠度最大值除以结构半跨的长度来计算,这个数值不是很大。
但是当支座反力比较小时,支座压缩变形就会很小,就会不满足规范《空间网格技术规程》规定的要求。
此时的解决方向,我认为有两个
1. 改变支座类型。
2. 增大网架的竖向刚度,此时增加网架高度比较有效。
以上是我的建议,希望对你有所帮助。
作者:
jingtouer
时间:
2016-3-14 17:17
确实很难满足,并且在0.9永久荷载作用下的抗滑移也很难满足。需要反复的试算,工作量很大。
作者:
bjdtm2001
时间:
2024-3-18 20:48
查到这个系列帖子,是关于网架结构支座转角计算的。不知大家在做实际工程时是如何计算支座转角及其限值的呢?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0