Board logo

标题: 关于焊接头问题 [打印本页]

作者: rizhaowcx    时间: 2015-11-17 09:28     标题: 关于焊接头问题

桁架焊接头能否在一个断面上?求相应规范名称
作者: maogongxuetu    时间: 2015-12-20 18:32

上图,搞不清楚说的啥
作者: CGGCENGINEER    时间: 2015-12-30 19:39

楼主说的是不是桁架上弦、腹杆、下弦的拼接焊缝能否放在一个断面上?看看施工规范有没有规定,钢结构设计规范没有规定这么细。钢结构与混凝土结构不一样,没有说要错开接头,工厂制作的桁架标准节一般有节点板,错不错开影响不大,以方便加工、运输、安装为主,受力及可靠性没问题。
作者: liuliu666    时间: 2015-12-31 10:19

全熔透是可以的,饱受做法如楼下
作者: liuliu666    时间: 2015-12-31 10:22

x值有推荐数值

附件: 捕获.JPG (2015-12-31 10:22, 17.79 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=153594