Board logo

标题: 梁柱等强连接疑问及sts处理方法 [打印本页]

作者: wjjnico    时间: 2015-12-16 18:23     标题: 梁柱等强连接疑问及sts处理方法

请教各位,梁柱等强连接具体含义是什么?按《抗震规范》含义:等强连接是按构件截面的承载力设计值来进行连接的设计。那么照此理解,梁柱连接时的连接计算应等同于梁拼接,腹板连接应按腹板净截面受剪承载力来计算。但是很多手册、参考书上,梁柱拼接时腹板连接计算均按三者取大值(剪力设计值、腹板净截面受剪承载力的1/2、梁端弯矩和除跨度)。sts程序节点设计时,若勾选等强连接,其剪力设计值仍然取“梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2”。本人的疑问如下:1.梁柱等强连接时腹板连接的剪力设计值应该如何取值?2.手册中三者取大值的出处是哪里,取1/2的原理是什么?3.STS程序梁柱等强连接计算有无问题?
作者: 童鑫    时间: 2015-12-23 09:29

1.这里所说的剪力设计值,指的是结构设计时梁端受到的剪力值大小。2.三者去最大值在《钢结构连接节点设计手册》(第二版)8-51第三条中给出。为什么取为1/2,这个不清楚。希望回答对你有帮助。共同探讨这个问题。
作者: wjjnico    时间: 2016-1-4 14:42

就是想知道连接手册中的做法依据是什么,出处在哪里?弯矩、剪力承载力等强?
作者: jyaaa2008    时间: 2016-1-6 12:50

梁柱邓强连接我的理解:1.构件截面设计强度应与连接部位(焊缝或栓接)设计强度同。2.但此条在抗震重要节点处并不满足强节点弱构件要求,一般结构抗震不起控制作用时可用。
作者: wjjnico    时间: 2016-3-1 16:46

那“等强连接”是不是只针对抗弯承载力,不针对抗剪承载力?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0