标题:
大跨煤棚寻求结构解决方案
[打印本页]
作者:
Weibom
时间:
2016-3-13 01:08
标题:
大跨煤棚寻求结构解决方案
跨度100多m,设防烈度9,普通防腐轻屋面,两端敞开(即不封闭)
1.是否需要设计消能减震或隔震;
2.消能减震或隔震有同时解决水平和竖向的办法吗?
3.值得考虑上述做法吗?
4.煤棚的几何形状如何最优,矢高,三心圆定位及尺度确定?
5.有无其他可行的更好的结构形式
附件:
BOMB03.jpg
(2016-3-13 01:26, 320.26 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154018
作者:
18
时间:
2016-3-28 11:08
一般不设计消能减震或隔震
作者:
wg01
时间:
2016-4-2 23:14
煤棚没必要消能减震吧?
作者:
SUP888
时间:
2016-4-4 21:13
超大跨度煤棚,使用桁架。
作者:
Brother_Corp
时间:
2016-4-13 12:47
1 无需做消能减震设计,应重视温度荷载,竖向地震作用;
2 大跨干煤棚的形状通产可设计为柱面网壳;
3 建议采用双层柱面网壳,性价比较高;
作者:
hd533533
时间:
2016-5-7 16:04
我的建议是多在风作用上下功夫,要是跨度100多米,而且没有山墙,得做专门的风洞试验。
作者:
东写西读
时间:
2016-5-16 10:53
计算中对风荷载的体型系数取值是难点,应该做风洞试验。
作者:
x.cm
时间:
2016-5-23 16:46
或者参考 罗尧治 的 《大跨度储煤结构:设计与施工》
作者:
zytghj
时间:
2016-6-13 10:48
钢膜结构形式的大跨度储煤棚
深圳市展翼张拉膜结构技术有限公司
承建
附件:
小4_meitu_4.jpg
(2016-6-13 10:48, 56.85 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154538
附件:
小2_meitu_2.jpg
(2016-6-13 10:48, 60.82 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154539
附件:
小8_meitu_6.jpg
(2016-6-13 10:48, 60.81 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154540
附件:
小1_meitu_1.jpg
(2016-6-13 10:48, 70.55 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154541
作者:
鹤舞九天
时间:
2016-9-27 12:53
分解一下成连跨可能更好吧
作者:
yushanhu
时间:
2016-9-28 09:06
标题:
风荷载是考虑主要因数
风荷载是考虑主要因数,支座可以采用橡胶垫
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0