标题:
焊接空心球的几点疑问
[打印本页]
作者:
luyangtumu
时间:
2016-5-28 16:29
标题:
焊接空心球的几点疑问
1.管桁架中,在杆件汇交处也会用到空心球节点,规范对这种做法并没有明确的说法,但是也看到有不少工程是这么做的。请问下这种做法有无问题?
2.在3D3S中桁架模块进行桁架设计,但是个别位置用到空心球节点,桁架模块只能根据尺寸构造,计算出空心球的外径,并无球节点本身的承载力验算,是否可以转到网架模块,按照网架的方法也对这个球节点进行验算?软件里面我试了一下是可以的,只是没有找到3D3S的说明,允许这种操作。
3.《空间网格结构技术规程》5.2.5-1条规定了:空心球外径与主钢管外径之比宜取2.4~3.0
这个必须要执行??球太大,承载力反而会降低,如果构造满足杆件不相碰,承载力能满足规范要求,是否一定要满足这一规定(空心球外径与主钢管外径之比)?个人觉得意义不大。
烦请大家赐教,万分感谢!!!
附件:
5.2.5-1.png
(2016-5-28 16:29, 21.38 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154458
作者:
okok
时间:
2016-5-28 16:36
可以,可以,不必。
作者:
luyangtumu
时间:
2016-5-28 17:03
多谢袁总。
作者:
whb8004
时间:
2016-6-13 10:56
标题:
JGJ7-2010,空间网格结构技术规程5.2.5条
可是,图纸审查单位要求满足规程5.2.5条要求,程序满应力设计很难达到。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0