标题:
ansys计算问题
[打印本页]
作者:
frdw
时间:
2003-6-13 15:18
标题:
ansys计算问题
设计一个穹形屋顶,穹跨度20米,高13米。下面由8米高钢柱支撑,钢柱下为混凝土柱。整个结构在100多米高处。
我是用ansys整体建模计算,已经计算完了,心理还是没底。不知安全系数取多大为宜。
ansys的计算结果和pkpm相比,安全性高还是低
哪位有经验给兄弟指点一二!
作者:
civil fans
时间:
2003-6-13 18:22
标题:
回复: ansys计算问题
一般而言,只要结构模型输入一致,pkpm和ansys计算的结果差别不会太大。但是由于没有和规范接口,所以ansys的计算结果一般偏小,换句话说,偏不安全,同时,特别是钢结构,由于ansys作静力计算时,并不考虑杆件稳定的问题,所以往往静力计算通过并不意味着稳定就通过,所以,一般还应该补充屈曲分析,或者极限承载力分析,综合考虑结构的安全性。
我曾经算过一个角钢空间桁架,在ansys中静力计算通过,动力分析也通过,但相同的模型在sap和pkpm中均没通过,应力结果,ansys和sap很接近,究其原因就是因为杆件出现了失稳,然后在ansys中作了屈曲分析,果然,第一阶屈曲模态系数只有0.6。
你的模型不太复杂,但是,行走江湖,安全第一,建议采用第三方软件做校合。
作者:
frdw
时间:
2003-6-13 20:33
标题:
回复: ansys计算问题
多谢civil 的回复。
结构跨度虽然不是太大,但建模还是很费劲的。甲方催着要,用第三方软件怕来不及了,我把应力比取到约0.6-0.7是否可行?
作者:
峒峒
时间:
2003-6-13 22:21
标题:
回复: 回复: ansys计算问题
不仅只看应力比,更重要的变形及整个结构的刚度,
我个人认为可以按照PKPM计算结果进行设计。
作者:
frdw
时间:
2003-6-14 13:36
标题:
回复: ansys计算问题
位移也不大,结构20多米高,最大位移40多毫米。
有时间的话我再用pkpm验算一下。
作者:
civil fans
时间:
2003-6-16 10:33
标题:
回复: ansys计算问题
控制应力比对稳定有时似乎没有多大意义。因为我上面提到的算例静力计算应力比仅为0.53。pkpm中对该类结构建摸分析是有些恼火,不过采用sap,staad或者国内的3d3s等软件应该很轻松实现你的想法,在100多米高处,是在楼顶吗,小心些,哥们!!
作者:
frdw
时间:
2003-6-16 17:07
标题:
回复: ansys计算问题
这个钢穹是在一座大厦的顶部,钢柱底部标高92.4米(以下部分为混凝土结构),穹顶标高113.5米(不算上部小亭及避雷针)
风荷载很大,计算风振系数时,脉动增大系数和脉动影响系数应该按照钢结构还是混凝土结构取值?(两者差别很大)
用ansys进行模态分析,第一、二阶频率均为3.86,请问civil兄是否合理。
作者:
wumin-1975
时间:
2003-6-19 11:27
标题:
请问请问CIVIL及FRDW
PKPM如何进行空间网架及空间钢架建模
WUMIN-1975@163.COM
感谢!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)