标题:
相贯焊接节点
[打印本页]
作者:
dacong012
时间:
2016-6-19 17:14
标题:
相贯焊接节点
目前的钢规范在10.3有相贯焊节点计算规定,对支管数量有一定限制,目前小弟用3D3S算了一个管结构,在节点计算时由于支管数多,软件不予计算。不知道各位兄弟们是怎么处理的,给我一点提示。
附件:
无标题.png
(2016-6-19 17:14, 36.81 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154559
作者:
13618662690
时间:
2016-6-27 15:58
同求..做焊接球 or 铸钢节点?
作者:
wu866
时间:
2016-6-28 11:27
改为桁架结构或网架结构
作者:
dacong012
时间:
2016-7-5 09:24
这就是桁架结构!
作者:
smomo
时间:
2016-7-5 14:06
没用过3D3S,解决方案仅供参考:
1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;
2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;
3.调整3D3S相应设计参数;
4.设置为焊接球节点。
作者:
dacong012
时间:
2016-7-8 19:04
请问smomo (北风) :1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;这两点的意图是什么?
作者:
巴蒂的眼泪
时间:
2016-7-9 16:53
这种节点比较常见
作者:
飞飞0919
时间:
2017-3-24 10:17
1.选主要受力的几根杆件计算
2.有限元软件模拟
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)