Board logo

标题: 请教主次梁连接是否合理 [打印本页]

作者: etoxp    时间: 2016-6-21 09:11     标题: 请教主次梁连接是否合理

主梁HN500x200,次梁HN200x100。用PKPM生成的图如附件所示,两个螺栓横着排,可以这样做吗?合理否?
应该是次梁高度太小,所以螺栓横着排了,因为没看到这样做的,所以心里没底。。。

补充说明:主梁左边同样也有次梁,只是未画出,所以做成了刚接。


铰接的,就两个螺栓横着排也可以吗?
有没有人真的用过这种节点?

附件: 000.png (2016-6-21 09:11, 9.81 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154563

附件: 003.png (2016-6-21 13:10, 11.54 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154566
作者: okok    时间: 2016-6-21 09:47

螺栓算够了即可,倒是对应次梁下翼缘处,主梁反面应设加劲肋。通常单边接次梁应当铰接否则主梁受扭。
作者: houtaowei    时间: 2016-6-21 10:36

心里没底的话,可手算一下;另外可查一下钢结构构造手册,对应一下自己的做法是否合适。
另外2楼的说法很赞同,次梁与主梁一般情况下应铰接处理,这样受力明确。
至于PKPM中如何进行主次梁铰接的操作,可参照学习手册。
作者: li_qing13    时间: 2016-6-21 11:12

主次梁铰接最好。
作者: serenerains    时间: 2016-6-22 14:22

200高的梁,螺栓做成一列两排也行啊,d0取21.5,3d0取65,2d0取45,65+45*2=155




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0