标题: 膜结构设计施工的一些问题 [打印本页]
作者:
zhaoyu 时间: 2001-12-6 00:14 标题: 膜结构设计施工的一些问题
针对最近论坛新贴出的问题我来谈一谈我的一些粗浅的看法。
1,膜结构的热损失问题。我做过的封闭形式的膜结构有杭州游泳馆。是双层膜结构,从实际使用情况来说,效果很不错。另外我还去大连的模特学校游泳馆参观过,双层的,保温性能也很好。在热工计算上可参照《民用建筑热工设计规范》。通过计算可知,南方单层膜可以满足规范要求。双层膜可以满足大部分地区的保温要求。
2,力密度法找形的预张力问题。当我们想要获得一个稳定的几何外形时我们先要确定预张力,不同的预张力确定不同的外形。几何构造Ci*K由预张力状态Si*K来决定。
3,膜结构的褶皱wrinkled membrane 最直接影响的是建筑外形。其产生原因是多方面的。但最本质的原因是预应力的丧失,按hhux2002 的说法是单元受压,但膜本身不可能有压应力,所以以变形来妥协。既然结构没有达到设计时使其稳定的预应力,当然对结构的稳定性,受力性能和使用寿命有影响。不过,业主最关心的还是美观问题。
4,膜结构软件方面和国外差的太多。基本力学分析也许已经过关了,但在裁剪方面作的还很不够。软件的界面也不行。
5,膜生产厂家比较多,从我使用的情况来说,法拉力的比其他的强好多。在力学性能,生产质量和寿命等方面的确有杰出的地方。
种类主要有3种。玻纤+聚四氟乙烯(所谓的永久膜),对加工设备及施工条件要求较高,自洁性能好,寿命长,越用越白;硅酮,热合较难掌握,有工程事故,最近有死灰复燃的迹象,价格较低,寿命长;PVC,树脂+PVC+PVDF,国内95%以上工程都是这种东东,寿命较长,自洁性较好,施工加工简单。
6,索膜内力的测定。钢索内力测定可能难一些。施工时比较容易知道内力的大小。钢索的施加预应力主要有两种,一,用千斤顶。施工时张紧机具(说白了就是千斤顶)上有测力计,一目了然。二,通过螺杆调紧。施工时根据扳手的扭矩来确定,机械手册上有公式,自己去看。
膜内力的测定,我的乖乖,用手拍拍好了。呵呵,嘻嘻,哈哈。:)))
7,钢索的刚度,这个还要问?E*A, E去问钢索厂,一般比钢材的小1/4左右。A不知道回去上小学。
8,膜的剪裁原理,简单的说就是空间转平面。tailorbird 你们研究的很深阿,向你学习。
累死我了,有什么不对的地方,欢迎板砖。
^o^
作者:
RW 时间: 2001-12-6 11:11 标题: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
楼上的,谁不知道钢度是E*A啊,你又知道我没找厂家要过?有做试验的索都是小尺寸的,数剧又不齐,大一点的索连拉力强度都是用有效面积推断的,本以为这个专业网是以资讯交通为目标的,看来我想错了
作者:
zhaoyu 时间: 2001-12-6 11:13 标题: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
开个玩笑,不要认真。
欢迎常来发贴。
:)
作者:
zhaoyu 时间: 2001-12-6 11:16 标题: 回复: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
RW wrote:
楼上的,谁不知道钢度是E*A啊,你又知道我没找厂家要过?有做试验的索都是小尺寸的,数剧又不齐,大一点的索连拉力强度都是用有效面积推断的,本以为这个专业网是以资讯交通为目标的,看来我想错了
生气了吗? 我喜欢开玩笑,请不要当真。
对不起。
zhaoyu
作者:
APPLE 时间: 2002-11-13 15:37 标题: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
zhaoyu 大侠,请教个问题,我在实际工程中遇到一个双层膜的工程,请问声音效应怎末解决?若建议使用单层膜又会有保温和结露等问题。
作者:
zhaoyu 时间: 2002-11-21 18:04 标题: 回复: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
APPLE wrote:
zhaoyu 大侠,请教个问题,我在实际工程中遇到一个双层膜的工程,请问声音效应怎末解决?若建议使用单层膜又会有保温和结露等问题。
声音效应? 不太理解你的意思。 是说双层膜对声波有两次反射过程造成的影响吗?
首先,在我去过的双层膜建筑里,我并没有这种有两个回声的感觉。不是也有很多双层玻璃的建筑吗? 其次,我想如果不是对音质有极严格要求如音乐厅等建筑可能这不是一个大问题吧?
作者:
cheche 时间: 2002-11-26 00:35 标题: 回复: 膜结构设计施工的一些问题
最近新出来的一种新仪器测定膜的应力,操作方法真的是想ZY大虾说的,用手拍拍,原理是根据回音的频率来测定。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |