主次梁这样连接可行吗?
设计时采用加腋梁,梁加腋部分与柱栓焊连接,变截面处设梁连接节点,但仅与节点板差50mm,就有一道次梁,这样设计行吗?
见图
作者:
relan
时间:
2003-6-22 14:07
标题:
回复: 主次梁这样连接可行吗?
这样连接使得次梁与悬臂短梁接头处受力复杂(弯,剪, 扭),加工昂贵。
为何不采用简支连接节点(shear connection), 悬臂短梁靠近端头腹板焊连接板(工厂焊),再与次梁现场栓接。
作者:
法师
时间:
2003-10-15 17:37
标题:
回复: 主次梁这样连接可行吗?
倒是楼上的说法我不大明白,首帖中的梁不是短梁,只是显示了一部分而已。我看首帖中的做法没什么问题。
作者:
镇静钢
时间:
2003-10-17 12:01
标题:
回复: 主次梁这样连接可行吗?
首贴中的做法完全可行,次梁连接板与主梁连接螺栓相距有100mm,对次梁的连接螺栓空间应该足够,只是在次梁连接板开孔时孔与主梁腹板留够位置即可;另外一种连接方法就是在柱上设连接板,加腋梁在工厂制作好,现场再与柱栓焊连接。
作者:
高原
时间:
2003-10-23 14:11
标题:
回复: 主次梁这样连接可行吗?
原方案可行,因此处离梁腹板很近,因此垂直方向附近不要设筋板,以防力矩扳手无法工作。
作者:
wanyeqing2003
时间:
2013-9-18 22:50
楼主提出的这个节点做法应该是可行的。建议最好柱两侧钢梁同时,且等高加腋。
作者:
okok
时间:
2013-9-19 18:03
加腋弄成变截面梁明显不必要。
作者:
wanyeqing2003
时间:
2013-9-19 23:22
是的。是否需要加腋应有计算决定。
通常情况是不需要加腋处理。
作者:
skyzheng
时间:
2013-12-5 10:32
感觉没啥问题,不撞节点板就行