Board logo

标题: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。 [打印本页]

作者: 压力机    时间: 2001-12-8 21:37     标题: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。

网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。
作者: okok    时间: 2001-12-10 16:58     标题: 回复: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。

钢卷尺或经纬仪等。
作者: 太平梳打    时间: 2002-3-29 12:56     标题: 回复: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。

用全站仪就能轻松搞定。
作者: concrete    时间: 2002-3-29 15:03     标题: 回复: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。

钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205 2001)中规定:
12.3.4  钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15 倍
检查数量:跨度24m 及以下钢网架结构测量下弦中央一点跨度24m 以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点
检验方法:用钢尺和水准仪实测
作者: smomo    时间: 2002-4-6 22:55     标题: 回复: 网架的挠度检测如何进行?施工中的和已经完成的。

压力机 wrote:

其实真正要测准网架的挠度很不容易。比如一个多点支撑的屋面网架结构我是这样测挠度的:先根据建筑的基准线测出网架各个支座的标高,然后求出平均值,再按规范测网架内相应点的标高,相减即得到挠度,这样还有一个好处,在屋面加载完以后,再测挠度有依据,复合存档的要求。大家有什么好的方法可以说一说。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0