标题:
请教钢梁与砼柱的连接问题
[打印本页]
作者:
yyc5795y
时间:
2003-6-22 15:46
标题:
请教钢梁与砼柱的连接问题
6.0m悬挑雨蓬钢梁(开间为8.0m,玻璃顶)与柱刚接的情况下,采用何种方法较好:
1、钢梁直接与混凝土柱预埋件焊接,预埋件通过锚拴和锚筋与柱相连。
2、钢梁端头先与钢板焊好,然后再通过锚拴和混凝土柱连接,由于锚拴没有抗剪强度,支座处抗剪应如何处理
3、钢梁与钢板或预埋件焊接时,是否通常采用翼缘对接焊,腹板角焊?全部用角焊是否可行,有没有特别规定?
作者:
ASA
时间:
2003-6-23 10:16
标题:
回复: 请教钢梁与砼柱的连接问题
你想用刚节点,可以参考型钢混凝土(劲性混凝土)的做法,最上层柱(视结构情况,最多最上两层)内设型钢,型钢与钢梁的连接就可靠多了。
作者:
3d
时间:
2003-6-23 16:51
标题:
回复: 请教钢梁与砼柱的连接问题
轻钢雨蓬,做个预埋件好了
1、不用设锚栓,用锚筋抗剪、拉、弯,见砼规范10.9.1-1、2
2、可对焊,也可角焊,一般角焊缝围焊即可,钢结构手册有相关计算公式
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)