Board logo

标题: 桁架位移过大 [打印本页]

作者: welite    时间: 2003-7-4 10:07     标题: 桁架位移过大

刚设计了一个24m、36m等跨度的 输煤栈桥
本来考虑下弦平面内设置刚性铺板来保证其稳定性,结果现在未装铺板
下弦平面内位移过大,
且桁架整体侧移也过大
现在该桁架正在施工,初步考虑增加水平和垂直支撑
各位有何高招
为小弟支招
作者: 峒峒    时间: 2003-7-4 21:46     标题: 回复: 桁架位移过大

输煤栈桥钢桁架是很难考虑刚性铺板,只能是桁架间次梁是否考虑刚性铺板,如果设有刚性铺板,桁架下弦间的支撑可以不设,但是与桁架的计算关系不太大。
1。检查以前计算是否有误;,
2。桁架是否已经考虑起拱;
3。是桁架整体侧移过大,还是栈桥的整体侧移过大,两榀钢桁架间采用钢梁连接后整体刚度远远大于单榀桁架,可靠虑设临时支撑。但是没有刚性铺板就应该设下弦水平支撑,
4。模拟张悬梁结构,增加桁架计算高度,此办法在大跨度输煤栈桥里有应用。
作者: welite    时间: 2003-7-5 12:10     标题: 回复: 桁架位移过大

桁架统一起拱L/600,栈桥的整体侧移过大,下弦之间有平行于桁架的纵梁,此梁承受皮带机支腿荷载,为HN396X199的H型钢梁,此外皮带机现未架上,刚性铺板也未铺,导致H型钢梁有振动过大,采取何种措施来减小栈桥的整体侧移?
by the way,我们老总怎么说格栅板比花纹板更有利于钢梁的平面外稳定?我很不解。我觉得花纹板比格栅板更有利于钢梁的平面外稳定,在铺上花纹板之后,钢梁即使有振动,也是很小的。