标题:
轻钢屋面26M托架(桁架)平面外失稳,如何加固?
[打印本页]
作者:
海斯特钢构
时间:
2003-7-21 20:29
标题:
轻钢屋面26M托架(桁架)平面外失稳,如何加固?
一单跨轻钢屋面,屋面梁跨度16M,因工艺需要一侧抽掉3根砼柱,作了一根26m的桁架作托架,桁架上下弦均为2[25背对背,平面外无支撑,吊上后,平面外失稳厉害,想了以下2个办法,请教各位老师,是否可行?
1、桁架下弦与屋面梁之间作一斜撑,互为支撑。
2、桁架上弦两侧均设外挑式三角撑(斜撑至下弦),截面象倒三角,间距约3M。
作者:
djg
时间:
2003-7-22 09:13
标题:
回复: 轻钢屋面26M托架(桁架)平面外失稳,如何加固?
采用空间桁架,就没有失稳了 !
作者:
峒峒
时间:
2003-7-22 20:04
标题:
回复: 轻钢屋面26M托架(桁架)平面外失稳,如何加固?
应该是一个方案,两种措施应该都有。
‘桁架上弦两侧均设外挑式三角撑(斜撑至下弦),截面象倒三角,间距约3M’主要使上弦在水平面上形成桁架结构,但是按照通常屋架体系的形式,下弦也需要设置平面外支撑,所以‘桁架下弦与屋面梁之间作一斜撑,互为支撑’。