标题:
柱脚底板用薄了怎麽办?
[打印本页]
作者:
SHILEDA
时间:
2003-7-23 07:21
标题:
柱脚底板用薄了怎麽办?
某厂房(设5t行车一台)钢架边柱柱脚底板设计为25mm厚,现加工成20mm厚,哪位高手有简单易行的解决方法可以弥补?
作者:
峒峒
时间:
2003-7-24 18:55
标题:
回复: 柱脚底板用薄了怎麽办?
如果强度没问题,在合适的部位增加几块加劲肋可以有一定帮助。
作者:
沧海
时间:
2003-7-25 14:23
标题:
回复: 柱脚底板用薄了怎麽办?
同意楼上朋友的说法,根据柱脚底板的计算公式,比较其中几个参数就可以得出相应的解决方法。
作者:
好好学
时间:
2003-7-25 20:00
标题:
回复: 柱脚底板用薄了怎麽办?
太简单了!加劲肋能减小板计算区域
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0