作者: baby-ren    时间: 2003-7-26 16:13     标题: 节点的分类

本人是结构新手,对于钢结构中的节点构造感觉模糊。请教如何区分刚接,铰接,和半刚性连接?
作者: llmhjz    时间: 2003-7-28 19:32     标题: 回复: 节点的分类

我觉得是铰接还是刚接或是半刚性应该是由设计出的节点决定的。  铰接和刚接的区别在于是否考虑传递弯矩。如果你做的节点能满足设计要求的弯矩承载力要求就可以说是刚接,否则就应该按铰接来考虑计算简图。至于具体的形式就会有不同的,没有办法笼统的判定。至于半刚性节点就是能承受一定的弯矩。但承受不了设计节点为刚接所要求的弯矩。据我所知。我国的普通设计人员通常是不考虑半刚性节点的。通常把它当铰接来算。
作者: baby-ren    时间: 2003-7-28 20:44     标题: 回复: 节点的分类

如果有如下接点:槽钢梁和工字钢梁连接,焊一块钢板于槽钢内,在把钢板和工字钢梁腹板用螺栓连,算什么样的接点?
作者: llmhjz    时间: 2003-7-28 21:01     标题: 回复: 节点的分类

听你的说法象是铰接节点。要是能传上节点图就比较明白了
作者: chenren88888    时间: 2003-7-28 21:21     标题: 回复: 节点的分类

关于节点的刚度, ESA-Prima Win能够校核是是铰接还是刚接,可惜仅仅适合H型钢
作者: baby-ren    时间: 2003-7-29 17:21     标题: 回复: 节点的分类

我觉得此中情况是把弯矩转化为螺栓的承受剪力和扭矩,因此我认为他能够承受弯矩是刚接,对否?
作者: 比木鱼    时间: 2003-8-1 09:31     标题: 回复: 节点的分类

理论上铰节点事不承受弯矩的,但实际工程中,任何节点都要承受一定的弯矩,至于你说的这种节点,我觉得节点的形式和螺栓的连接方式是有很大的关系的,能否把详图上传一份?
作者: qczn20    时间: 2005-7-13 12:27     标题: 回复: 节点的分类

在论坛里多次看到半刚接这个节点连接方试,小弟想请教什么样子可以算是半刚接计算时应该怎么样计算,是采用传递弯矩的多少还是怎么样计算,请师兄们指教.