标题:
跨度36米高 15米的厂房
[打印本页]
作者:
冁雨
时间:
2016-8-16 13:59
标题:
跨度36米高 15米的厂房
最近在做一个高15米,跨度36米的厂房,甲方要求中间不能有柱子,柱用H型钢貌似太大了,想把它做成桁架结构的,但是以前没做过,哪位前辈有相关的图纸能否借小弟学习一下?谢谢!
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2016-8-17 20:47
36m跨,采用实腹式门刚还在经济跨内。
桁架也可以,可采用平行弦桁架,两端与柱固结,注意平面外稳定,设垂直支撑。
作者:
冁雨
时间:
2016-8-18 08:52
谢谢,关键是高度太高了,现在又改成17米高了
作者:
guoshuiquan
时间:
2016-8-19 13:57
我发个图纸给你,类似,邮箱给个
作者:
linjq13
时间:
2016-8-22 10:40
guoshuiquan wrote:
我发个图纸给你,类似,邮箱给个
同求一个
作者:
guoshuiquan
时间:
2016-8-22 11:18
附图一个
作者:
冁雨
时间:
2016-8-23 10:12
848594960@qq.com
感谢!
作者:
鹤舞九天
时间:
2016-9-27 12:43
有无吊车?如果吊车吨位较大,采用钢管混凝土柱也是不错的选择。如果不大,或者没有,用格构柱就可以了
作者:
yushanhu
时间:
2016-9-28 09:07
标题:
格构式柱
格构式柱就是桁架,参考各种手册计算设计就可以了
作者:
冁雨
时间:
2016-9-28 09:21
问题已经解决了,最终屋面采用的网架结构,柱子用的圆管,谢谢大家!
作者:
刘星语
时间:
2016-9-30 08:18
按陈炯的那套做法,这个跨度不成事儿。
作者:
王建波
时间:
2016-10-18 16:38
@楼主,你最终的方案定稿很出乎大家的预料啊,原因如下:
1、厂房用网架做屋顶我遇到的比较少,一般都是主次檩;
2. 厂房一般纵向柱间距比较小,横向大,当横向跨度很大时,一般会选择格构柱,而你们最终定为圆钢,圆管的惯性矩四周一样
大,明显与厂房这种结构体系不违和。
能告诉大家你们这样选择的理由吗,共同学习下!
作者:
crazysuper
时间:
2016-10-19 19:03
高15米,跨度36米的厂房可以采用实腹式H型钢柱和变截面实腹式H型钢来设计,考虑到厂房的高度和跨度,可以将柱脚采用刚接节点。这样可以分一部分上部结构的弯矩。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)