网架周边支撑,跨度48m,周边桁架挑檐悬挑5米,整体直径58米,悬挑桁架端部与焊接球连接,在计算过程中,发现图示箭头所指桁架环向梁刚铰接对计算结果影响较大,两端铰接轴力与两端刚接成倍数变化,不明白是什么原因导致
附件: [58米球壳]
J4@M{I})]D[4DMW%DRT(ZRD.png
(2016-9-2 10:26, 14.64 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154869
附件:
}O{{TMU2[%2$H}Z7%OCVI7U.png
(2016-9-2 10:28, 44.05 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154870
附件:
2C@TCL}{11ZMPTXG@ZOV$KR.png
(2016-9-2 10:29, 18.43 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=154871
作者:
topsanmu
时间:
2016-9-2 11:20
实际施工安装先焊接桁架,后焊接环向钢管
作者:
topsanmu
时间:
2016-9-2 11:21
对于环向钢管刚接,铰接的计算假设,各位看官有和看法