标题:
关于柱脚螺栓铆固长度
[打印本页]
作者:
zhjun2002
时间:
2003-7-27 20:12
标题:
关于柱脚螺栓铆固长度
不知道大家有没有设计过用材质为Q345的圆钢做柱脚螺栓的,本人前不久就是因为使用Q345圆钢做柱脚螺栓,后来厂家说买不到Q345圆钢,要求变更设计,于是偶就做了变更,Q345改成Q235,当然直径加大,根据规范,铆固长度相应加长.
我想,不论柱脚螺栓材质如何,它们和混凝土之间的铆固强度应该相当,规范是否应该加大Q345钢材的铆固长度,或者减小Q235钢材的铆固长度,而不是统一以圆钢的直径来确定铆固长度.
作者:
WoodAnts
时间:
2003-7-27 20:19
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
你去查查钢结构设计手册
Q345和Q235的锚固长度不一样。锚固长度其实跟锚拴的设计强度有关系,跟混凝土的强度也有关系。请参照新规范钢筋锚固长度的计算公式。
Q235锚拴的设计强度大概是140MPa,Q345好像是180MPa.
你说只与直径有关,似乎不对。
作者:
tjtsylrm
时间:
2004-2-20 17:46
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
楼上的观点是对的
作者:
North Steel
时间:
2004-2-21 10:20
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
楼上的观点是对的???
作者:
tommyliuztk
时间:
2004-2-21 11:28
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
柱脚锚拴强度应该是由锚栓在混凝土中的拔出力来控制,也就是与混凝土强度等级有关,与锚栓和混凝土的表面接触面积有关,锚栓本身的材质强度并不是主要的影响因素。
作者:
niuchuanquan
时间:
2004-2-21 11:41
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
我想这是考滤到Q235和Q345的屈强比。
作者:
木瓜
时间:
2004-2-28 13:51
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
锚栓埋地深度约为螺栓直径的31倍
露出地面200~250左右。
作者:
sunsany
时间:
2004-3-1 00:17
标题:
回复: 关于柱脚螺栓铆固长度
锚固长度与直径和材质都有关系。Q345的强度大,承载也大,这就要求它与混凝土有较大的锚接面积。所以Q345的锚栓Q235的锚栓锚固长度长些。