Board logo

标题: 单层网架棚柱顶位移控制要求 [打印本页]

作者: zhiyuan    时间: 2016-12-21 13:24     标题: 单层网架棚柱顶位移控制要求

单层网架棚,比如:加油站罩棚、网架屋面车间等;下部支承柱的柱顶位移在风荷载作用下的控制指标是多少?

根据钢规附录A.2.1第一条规定可取1/150.但是这个数值好像都不怎么赞同(我的圈子里都认同1/400);但是我觉得1/150可取。

按1/400取值,结构肯定是安全的,可是按附录A.2.1第一条取值1/150为什么不行?

请指教.
作者: smomo    时间: 2016-12-24 23:07

规范上应该没有确切界定罩棚这类结构类型的位移指标。
对于这种柱底刚接,柱顶铰接的类似于悬臂柱的结构,位移控制严一点合适;特别是罩棚结构,在本身挡风系数相对于柱高比较小的情况下,位移仍然按1/150控制,意味着结构比较柔,上部质量比较集中,结构的振动周期较长,使用体验也不好。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0