Board logo

标题: 热轧H型钢对接节点 [打印本页]

作者: 韩琦    时间: 2017-1-12 13:09     标题: 热轧H型钢对接节点

关于H型钢对接问题


1、  热轧H型钢用做钢梁时,长度不够长,需要在车间对接一个接头。这个接头的长度有没有要求?在哪个规范中能够查到?如下图对接长度1000能不能够满足要求?

2、钢结构工程施工质量及验收规范8.2.1条应该如何的理解,这条规范显示的是焊接H型钢,能不能够用于热轧H型钢?见附图

附件: 000.pdf (2017-1-12 13:09, 89.36 K) / 下载次数 8
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=155244

附件: 123.jpg (2017-1-12 13:09, 59.93 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=155245

附件: QQ截图20170112131054.jpg (2017-1-12 13:14, 11.99 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=155246
作者: SHXFMP    时间: 2017-1-18 12:07

楼主说一米,然后图里是800毫米,如何解释
作者: 韩琦    时间: 2017-1-20 17:51     标题: 关于H型钢对接问题

语言组织错误,敬请谅解
作者: 刘星语    时间: 2017-1-22 09:50

这个要求用于焊接H型钢组立前板接长的规定。
轧制型钢工厂对接焊不低于二级的时候,可以平头开过焊孔或者不开过焊孔对接熔透焊,只有工地拼接,焊缝不一定能达到二级时斜45度焊接。
工厂焊条件好,只要焊透且不用于疲劳或者抗震塑性区,不需要讲究太多。
有图集。
作者: 韩琦    时间: 2017-2-28 11:51     标题: 关于H型钢对接问题

#4楼你好:你说的图集是那本图集。
作者: 妙风    时间: 2017-9-2 16:21

等强连接是可以不用考虑这么多;
楼主说的是热轧型钢,但是你参考规范却是焊接H型钢的..
你可以参考GB/T1620-93中的相关规定
作者: 2547220065    时间: 2023-2-2 15:21

新标准50205-2020中说型钢可以直口拼接

附件: QQ截图20230202152116.png (2023-2-2 15:21, 209.98 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156740




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0