大家好,请教个问题:10米高的方钢管柱,柱脚与混凝土地面连接时倾斜了点角度,请问这种柱脚如何设计?是与垂直的钢柱同样设计吗?谢谢!
作者:
okok
时间:
2017-2-14 08:22
一样。
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2017-2-27 21:06
计算有区别。
如倾斜较大,应按实际杆件形心线建模计算柱内力。如果倾斜在施工误差允许范围内,可以不进行整体计算。