Board logo

标题: 钢框架三维斜交的问题 [打印本页]

作者: shangari_la    时间: 2017-6-25 16:48     标题: 钢框架三维斜交的问题

请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407

附件: QQ图片20170625163911.png (2017-6-25 16:48, 44.5 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=155780
作者: 润金诚    时间: 2017-6-29 08:06

简单的做法就是现场焊接。即使螺栓节点设计好了现场也不一定安装的上。
作者: 钢结构老兵    时间: 2017-7-1 17:41

这种节点可以考虑做牛腿出来,栓焊连接,用小工具算算就好了,不一定要在软件里统一算好的。或者也可以把斜梁做铰接,只要计算满足就可以,铰接的话连接方式比较简单点
作者: yyl_606    时间: 2017-8-7 08:51

shangari_la wrote:
请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407 ...

lz是施工单位?要出加工图? 若是设计图阶段,工厂加工时柱顶做一段悬臂梁,再现场跟梁搭接
作者: dinochen1983    时间: 2020-5-5 02:29

这个设计本身有问题,钢框架比混凝土框架更要求主次分明,这个位置首先要确定主梁与次梁的关系,然后再设计节点。如果条件可以,有一部分是刚接的,有一部分是铰接的。钢接的就做强节点,铰接的节点就可以根据强节点进行调整 。
作者: gongyunkang    时间: 2024-8-16 11:04

做成圆柱不好吗?
作者: okok    时间: 2024-8-17 11:07

柱顶没有强柱弱梁的要求,柱顶可以降到梁底,主斜梁置于柱顶,6根次梁铰接/栓接于主斜梁两侧。