作者: 太阳0510    时间: 2023-2-22 10:19     标题: 8.8级的普通镀锌螺栓怎样进行紧固力矩检测有什么依据?

最近,我们光伏项目的甲方要求,组件支架上的螺栓,让检验紧固力矩。然后拿的普通螺栓紧固力矩的扭矩表(是网上广为流传的),但是在目前的规范上也找不到出处。而GB对普通螺栓的验收,只提到了观察紧固面是否密贴,锤击是否有松动。但是咨询了几个螺栓供应商说这个一般达不到,他们也不知道这表是哪里来的。
举例:甲方拿的力矩表M8--8.8级拧紧力矩是24.5N*M,而我们再网上搜搜也能找到一些其他给出的同样的螺栓建议值是20-30N*M
网上查的拧紧力矩不管要求力矩高,而且选择值都不一样。
请教各位老师,您们遇见过普通螺栓让检测紧固力矩的吗?若遇见过,那是怎么和甲方协商的。

附件: [网上查到的螺栓拧紧力矩] 微信图片_20230222100523.png (2023-2-22 10:19, 796.36 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156770
作者: smomo    时间: 2023-3-11 22:26

关于螺栓的安装要求,可以参照GB50231-2009,其中要求对螺栓有预紧力要求的需要控制扭矩,按说光伏支架受风荷载影响,应该对预紧力有要求。
GB 3098.13 有M10以内螺栓最小破坏扭矩的数值。

附件: [GB50231-2009对紧固件的安装要求] GB50231-2009.png (2023-3-11 22:26, 298.73 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156773

附件: 3098.13最小破坏扭矩M1-10.png (2023-3-11 22:26, 159.76 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156774

附件: 不锈钢螺栓扭矩.png (2023-3-11 22:26, 271.77 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156775
作者: kmustzdy    时间: 2024-3-30 16:36     标题: 8.8级的普通镀锌螺栓怎样进行紧固力矩检测有什么依据?

请问下,你们最后是如何检验普通镀锌螺栓预紧力的?使用标准是参考的哪本?同时,光伏支架(单立柱)风振导致螺栓脱落的情况多不多?吹翻、吹坏的情况多不多?