标题:
单角钢单面螺栓连接问题
[打印本页]
作者:
开心的小砼
时间:
2023-6-11 18:21
标题:
单角钢单面螺栓连接问题
构件的承载力计算要乘以0.85,螺栓的抗剪与孔的承压设计值是否也需要折减??请教大家。
作者:
cwsy
时间:
2023-6-12 23:30
强度和连接的强度设计值都要折减。
有参考书算例:
见浙江大学 夏志斌 姚谏 编著
《钢结构设计---方法与例题》
作者:
cwsy
时间:
2023-6-12 23:33
个人有点不同观点:
.
附件:
角钢连接1.png
(2023-6-13 05:24, 199.72 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156881
作者:
开心的小砼
时间:
2023-6-13 00:29
《钢结构设计标准理解与应用》-朱丙寅 :"验算是针对(最不利截面,危险截面)的验算,不是针对连接的验算。”,“单边连接单角钢7.1.3 ,7.6.1都是对单角钢自身强度验算考虑的折减,螺栓或者焊缝等连接强度不折减”
17版钢结构标准也没有找到折减的条文。
附件:
[~4~N7]8@Q8N[W93R0N3BVM.png
(2023-6-13 00:29, 144.35 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156882
作者:
cwsy
时间:
2023-6-14 08:50
标题:
角钢受拉构件计算的疑问
角钢受拉构件计算的疑问:
单角钢 双角钢 有效截面 偏心弯矩
.
附件:
角钢连接2.png
(2023-6-14 08:53, 311.95 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=156884
作者:
tianyun1125
时间:
2023-6-14 10:31
传力的线路不同,单角钢传力是通过迹线作为受力的中心线传力的,与连接板存在偏心距,而双角钢背面连接,合力传力中心线是连接板形心,不存在偏心距,故整体截面有效