标题:
变截面钢柱拼接位置?
[打印本页]
作者:
cwsy
时间:
2024-9-24 07:22
标题:
变截面钢柱拼接位置?
变截面钢柱拼接位置?
.
附件:
拼接位置1.png
(2024-9-24 07:22, 164.59 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=157529
作者:
cwsy
时间:
2024-9-24 07:23
继续...
.
附件:
拼接位置2.png
(2024-9-24 07:23, 205.93 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=157530
作者:
cwsy
时间:
2024-9-24 07:24
继续...
腹板屈曲后强度
.
附件:
拼接位置3.png
(2024-9-24 07:24, 188.08 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=157531
作者:
cwsy
时间:
2024-9-24 07:56
补充说明#3楼:
等间距加劲肋情况下,中部区格抗剪自动满足。(中部区格剪力小)
因此,中部区格加劲肋间距可加大(例如3h,也可不布置),中部区格考虑腹板屈曲后强度利用,还是有一点作用的。
目前一些国产软件只能布置等间距加劲肋,这是不合理的。
如上分析:布置等间距加劲肋情况一般很少采用。加劲肋间距端部密集,中部稀疏才是合理的!
作者:
cwsy
时间:
2024-9-26 07:43
继续讨论:
个人一点看法:
.
附件:
拼接位置4.png
(2024-9-26 07:43, 393.9 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=157552
作者:
lijingas
时间:
2024-11-11 13:09
这个节点确实感觉有问题,柱变截面在梁柱节点区域内,不知道柱节点域怎么计算?
?
作者:
cwsy
时间:
2024-11-25 08:49
无意间又翻到一张图片,这张图片更清楚:
(资料来源于网络 日本高层钢结构案例)
图示日本高层钢结构案例变截面位置:起点钢筋混凝土楼板面。(一定是节点核心区之外变截面)
而我国一系列规范(钢规 高钢规 钢管混凝土规程 型钢混凝土规程等等) 都存在这个问题!(即在节点核心区变截面),应该是存疑的?
.