标题: 钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm [打印本页]

作者: michealzgl    时间: 2026-5-29 16:33     标题: 钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm

钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm,请问各位大神有什么好的处理方法吗?
作者: smomo    时间: 2026-5-29 17:13

两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满
作者: cwsy    时间: 2026-5-30 08:38

smomo wrote:
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满

个人一点看法:是否可采用堆焊找平工艺,先堆焊找平再正常焊接?
.

附件: 钢梁堆焊.png (2026-5-31 08:07, 178.47 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=158286