标题:
这样的节点该如何处理?
[打印本页]
作者:
ylj_008
时间:
2003-8-8 23:35
标题:
这样的节点该如何处理?
有一工程,两连跨,中柱的截面高度只有200,放上中天沟,梁与柱相连的端板就不能外伸,这样的话,就会影响到梁柱的受力.不知如何做这个节点才合适?请各位前辈指教!
作者:
sheep
时间:
2003-8-9 12:12
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
可以考
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-13 01:26
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
该咋做还咋做,无非改改天沟截面尺寸。
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-15 20:27
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
这是软件建模的问题,估计建模前没有考虑到中天沟放置问题,一味考虑如何减少用钢量,sheep兄的做法是好办法,问题就是目前的结构软件没有这种节点模型,这样做要手工计算,如果碰上排水量很大的情况那更头疼,我刚做设计的时候也犯这样的毛病,所以后来设计就注意这个问题,要不就手工计算这个节点,另外一个办法就是把檩条位置加高,加大天沟深度,呵呵,没办法了。
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-18 22:19
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
该工程要是还没制作好,可以做两牛腿,梁搭接于牛腿上,空间不就足够了吗?
要是已经安装了,嘿嘿,编辑大哥给俺的分分就少了点:天沟衣形状该咋作咋作,窄点怕啥?加几根落水管,省工省钱还不误事。
作者:
法师
时间:
2003-10-19 12:27
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
回楼上黄兄:
如果情况真如首帖所说,中柱截面高度只有200,如果考虑梁柱连接节点的端板各20厚,则端板的净距只有160mm,再减掉螺栓头的厚度,如硬要做天沟,最多只能做130宽,这样的宽度,首先要想保证天沟的截面尺寸,必定要加大天沟深度,从而檩托板加高(估计这个值不会小),这样做还不如直接将天沟放到端板的上面呢。想采用增加落水管来减小天沟的尺寸是没用的,而且,由于是中柱的天沟,落水管需根据柱距来走,决不可能在两个柱距间增加一个落水管;由于天沟宽度被限定,加大落水管的直径也是不可行的。
对于首帖的问题,中柱的截面只有200mm高,这么小,中柱应该是和梁铰接的,我不知怎么铰接的节点做法中怎么会有端板外伸的问题。如果确实是刚接的,也完全可以用另外的形式的节点,即如下图,将梁放在柱顶,这样就不会有端板外伸的问题。
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-19 15:04
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
请教法师,直接将天沟放到端板上是可以增加天沟的宽度,可能法师忽略了一个小问题,天沟壁高必须低于或者等于屋面顶板,把天沟放于端板上,实际上也提高了天沟壁的高度,那么,相应的,屋面顶板、檩条的位置也必须相应提高,否则,水怎么排到天沟里?这个方法和我所建议的方法道理实际上是一样的。
至于首贴,我觉得也是节点设计建模的问题,端板外伸是很多设计软件默认的,设计时是可以选择外伸与否,端板外伸的主要作用是增加节点域的抗拉承载力,在进行中柱节点设计时,一些结构软件可能没有法师所附那种形式的节点,只能选择两边端板竖直放置的节点形式,如若验算能通过,可以端板不外伸,这就可以解决首贴的问题了,当然,屋面坡度也是个影响因素,坡度大,对天沟深度也有一定的限制。
作者:
法师
时间:
2003-10-20 10:21
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
楼上兄:针对首帖的情况,如果采用柱端板外伸的做法,要保证天沟的截面积,无论是把天沟放在两端板之上还是将天沟的宽度限制在两端板之间,只要天沟的深度超过了檩条的高度,就都需要增加檩托板的高度。而相比较而言,采用上述第二种做法,即纯粹增加天沟的深度,其宽度限制在两端板之间,会带来落水管与天沟之间的连接的问题(宽度130太小)。
至于梁柱连接节点,完全可以手算,非常简单。一个工程师绝对不能什么都依靠软件!
作者:
blueskylb
时间:
2004-6-21 18:04
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
为了使天沟的截面尺寸足够大,满足排水的要求。我感觉在梁柱节点上做文章,所起的作用不是很大的(在中柱两边的跨度比较大,雨水较多的地区)。我认为可以把天沟做成变截面的,在梁柱节点处,由于受其限制,只能放在节点之上,但是在柱与柱之间可以把天沟下沉,做得较深一些。可以一直把天沟下沉到贴近系杆处。如图:
当然,如果按法师兄的办法做成的天沟可以解决问题的话,最好采用。这样天沟做起来比较简单的。梁柱平接,手算即可,很简单。
作者:
zerol88
时间:
2004-6-22 11:21
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
也不用手算了,现在新版的STS就可以选用法师兄提到的节点,很方便
作者:
doubt
时间:
2004-6-23 12:34
标题:
回复: 这样的节点该如何处理?
当然做摇摆柱平接的方法是好的。端板不外伸的节点也是可行的,这样的节点做法不管刚接铰接都很平常啊,不过在门刚里铰接的话,应该是摇摆柱,用平接的方法好了。可要注意没必要那么多螺拴啊,那应该是刚接节点。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)