标题:
设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
[打印本页]
作者:
fmma
时间:
2003-8-12 14:56
标题:
设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
在一个工程设计中,由于失误梁柱连接8M20的高强螺栓变为6M20的了,事后发现本人好害怕,于是在变更中要求螺栓连接后,在现场满焊,以求补强,不知道这样处理如何?友人告诉我用抗剪支托?不知妥否,请各位指教
作者:
steely
时间:
2003-8-13 01:55
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
不可!
螺栓终拧后施焊会释放螺栓的预拉力。损失预拉力摩擦面就会损失摩擦力。
作者:
msf
时间:
2003-8-13 11:02
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
根据8M20螺栓判断,房屋不会很大,首先要计算差多少,差在什么位置,然后再决定是局部施焊,或是抗剪托,或是加斜撑,总之,不用害怕,会有办法解决。
作者:
psuihha
时间:
2003-8-15 10:39
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
进行满焊,完成后释放内力,放开1/4圈
作者:
沉稳
时间:
2003-8-26 20:41
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
我有个朋友8排16颗M27的做成8排M20的,现场安装完毕,计算通不过,请各位指点该如何处理,谢谢!
=======================================================================
属重复发帖。 BY STEELY
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-13 01:01
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
满焊补强当然不行,看在那个位置缺螺丝,根据强度要相应补焊即可。焊缝尺寸按25Khf/mm2计算。间断施焊没问题。
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-15 20:36
标题:
回复: 设计失误梁柱连接8M20的高强螺栓做成6M20...
先按6M20验算节点,弄清楚是抗拉不足还是抗剪不足,如果是抗拉不足,在梁下加腋与柱翼缘焊接做补强这样不会造成高强螺栓预拉力的损失,如果是抗剪不足,在柱和梁节点处分别加斜加劲肋提高抗剪承载力.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0