Board logo

标题: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急) [打印本页]

作者: wd1965    时间: 2003-8-14 21:54     标题: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

   本人接手一已建成投产工程,原设计在上弦杆件设节间立柱,作为屋面檩条支点,经按两端简支压弯杆件验算,整体稳定应力严重超标。个别Q235钢,
应力达470kN/m2。请问高手有无在不影响生产的前提下,安全可靠的消除
此安全隐患的良策。
急急急!!!
作者: gjg    时间: 2003-8-15 17:47     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

与你的计算模型假定有关。为了网架的安全,不能在节间加载集中力。
作者: stevens    时间: 2003-8-15 18:18     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

外包钢管
作者: wd1965    时间: 2003-8-15 20:41     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

如何外包钢管,请明示,谢谢。
作者: zhuminzhang    时间: 2003-8-15 22:41     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

   网架的杆架均为二力杆,你在杆中间加荷载?这本身就是错误的做法。
作者: wd1965    时间: 2003-8-17 09:38     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

对不起,这不是我的设计。正是我发现了这个问题,甲方让我出整改方案
而求助大家。
作者: wswy    时间: 2003-8-18 10:46     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

我想能不能把杆件替换了?重分析后对比原工程.如果量不大,这个方法可以,量大的话,会多花很多钱的,不知你们老板同不同意了。
作者: haiweizi    时间: 2003-8-19 10:25     标题: 回复: 网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)

看了这个问题,我在想能不能将受力杆件的网格及周边的网格加密,也就是说将原来的一个网格,分为两个网格!将立柱作用在杆件上的荷载变为作用在球节点上! 不过这个也得进行软件计算,有一点麻烦! 仅为兄台参考!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0