标题:
建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
[打印本页]
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-8-21 23:44
标题:
建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
请教钢柱柱脚应如何设计?
钢柱底标高9.500,网架支座底标高为18.500。
砼柱的柱头尺寸:400X500。
附一张网架平面图。
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-8-21 23:55
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
图纸
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-8-22 00:12
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
对于钢柱,我初步考虑是按刚接柱脚来做,网架与钢柱是铰接。不知思维方向对否?
经过一系列的内力计算(按悬臂柱算的),内力M=170kN.m、N=96kN、V=27KN,采用H400x250x6x10的钢柱,柱脚计算:底板t=30mm,6根30的圆钢。然而砼柱的柱截面尺寸为400x500。做刚接,柱底板的尺寸不能满足。
请各位高手帮忙解决这个难题。谢谢!!
作者:
xztywj
时间:
2003-8-23 21:59
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
我看了你的平面图,方案好像有问题,网架竖向力怎么会反号那。
钢柱按悬臂柱考虑有点保守,应该按排架柱考虑。
作者:
欣宜28
时间:
2003-8-25 03:39
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
介绍一下你的支座反力的标注方式和含义
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-8-25 21:06
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
X、Y、Z是坐标系的三个方向,即X方向是水平力,Y方向也是水平力,而Z是竖向力。负号是,相对于坐标系反向的力。拿Z方向来说吧,正号的是拔力,而负号的是拉力。
我按悬臂柱考虑,是偏于安全的,是为了解内力比较方便。按排架考虑,就要用到力法来解内力。
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-8-25 21:10
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
X、Y、Z是坐标系的三个方向,即X方向是水平力,Y方向也是水平力,而Z是竖向力。负号是,相对于坐标系反向的力。拿Z方向来说吧,正号的是拔力,而负号的是压力。
作者:
xztywj
时间:
2003-8-26 10:38
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
你这个结构不应该出现拔力
作者:
awei5520541
时间:
2003-9-1 13:23
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
1、你在计算时,钢柱处的支座是如何取的?若是弹性支座,要把你的钢柱弹簧刚度输进去,这样算出的水平力才接近实际。
2、另外H钢柱的弱轴刚度较差,实际安装时是有偏心的,要考虑余量!切记
3、计算钢柱若按刚接算,计算长度是柱高的2倍。
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-9-2 09:25
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
网架的支座:X-弹性支座 弹簧刚度0.3
Y-弹性支座 弹簧刚度0.3
z-固定支座
钢柱的支座,没设弹簧刚度,我按固接,应该没有这个吧?请指教。
柱高我是考虑两倍的。
作者:
awei5520541
时间:
2003-9-2 12:21
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
1、以H400x250x6x10截面计算,悬臂柱H=9m,网架架的支座:X向弹簧刚度0.18; Y向弹簧刚度0.02。
2、钢柱的长细比小于等于150。λx, λy=2H/ix, 2H/iy≤[150]
作者:
Lu.Yong.Yan
时间:
2003-9-2 14:44
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
弹簧刚度,请问是怎么样取值?用SFXAD,网架的支座的X、Y向弹簧刚度,取0.3,比楼上说的大了,是偏于安全的吧?在这个问题上,我一直没有弄明白。
延伸一个问题,侧向支座的弹簧刚度又如何取值呢?例如门厅雨蓬的支座,它不是放在砼牛腿上,而是,在砼梁的侧面预埋一块钢板,请问这样的支座的弹簧刚度应如果确定?
作者:
yoo
时间:
2004-1-16 23:19
标题:
回复: 建筑加层:钢柱+网架,柱脚应该如何设计?
柱子用钢管,柱脚铰接,一同带入模型计算,增加网架刚度即可。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0