Board logo

标题: "支座"的设计 [打印本页]

作者: qwert    时间: 2003-9-3 11:53     标题: "支座"的设计

网架设计完后,在设计支座时较费时,有没有较快的方法设计球形支座?最好是支座节点设计程序。
作者: orange2000    时间: 2003-9-4 11:13     标题: 回复: "支座"的设计

可以用mst2000设计,这个程序自动设计支座
作者: qwert    时间: 2003-9-4 15:30     标题: 回复: "支座"的设计

我现在用的“SFCAD2000”软件,不可能再买一个软件。还有其他办法吗?
作者: orange2000    时间: 2003-9-4 20:45     标题: 回复: "支座"的设计

我也只会用mst2000,其他的没办法了,偶也是初学者
作者: 不倒翁    时间: 2003-9-4 22:46     标题: 回复: "支座"的设计

试试MSGS,不过只能设计焊接球和螺栓球节点
作者: tany    时间: 2003-9-5 17:29     标题: 回复: "支座"的设计

请问没有软件,能用手算球型铰支座吗?
作者: feitian335    时间: 2007-10-2 21:58

可以用手算,中国建筑工业出版社出的《钢结构连接节点设计手册》第二版上面有介绍的计算方法及公式,论坛里面有这本书,你可以找一下!
作者: 独孤雪    时间: 2007-10-2 22:15

建议设计时不要用钢结构连接节点设计手册中网架内容中的支座设计与计算方法
而要用刚性柱脚的计算方法
作者: king.zk    时间: 2007-10-6 11:15

请问,为啥设计时不要用钢结构连接节点设计手册中网架内容中的支座设计与计算方法?网架的支座一般都是约束位移的铰接连接,为啥要使用刚性柱脚的计算方法?请“独孤雪”多多讲解一下,谢谢!
作者: aiafly    时间: 2007-10-24 16:52

刚性的节省材料省钱,但是铰接的安全
作者: 李晓德    时间: 2007-12-16 18:02

现在我有一问题,当支座都采用纵向Z 支撑形式时,有时X、 Y向位移会很大,造成计算失败。为此,增加水平向构造约束(当没有水平力时),会使得X、Y向位移变小。我的问题是:所加的水平向约束支座是按照Z向设计,还是设计成有X、Y、Z方向约束的支座?另外,X、Y 向的位移是如何产生的(当没有水平力时)?
作者: bill-shu    时间: 2007-12-18 16:16

只有Z向约束,结构体系是可变的,当然计算不下去了。结构在竖向荷载的作用下,上弦变短,下弦伸长,所以支座会产生水平位移,所以设计时候要对水平约束适当假定,要符合支座的实际情况,水平约束的程度取决于支承的水平刚度。
作者: 李晓德    时间: 2007-12-20 20:54

“支承的水平刚度”是如何实现的?当混凝土梁能提供较多支座时,是不是也就能认为支撑的水平刚度较大 ,就不会发生水平向位移较大的现象?
另外,网架计算时只是把屋面的荷载统计到节点上,事实上檩条及屋面板等能对屋面的扭转起到抑制作用,这是实际的工作状态,但计算时没法考虑到这一有利因素,那么是不是计算时加上水平约束,实际的支座节点还应设计成仅Z向约束的?
作者: kolapyka    时间: 2007-12-21 09:12

网上有一些计算网架底板立板及焊缝的小软件,能减少手算的程序.

附件: 支座.rar (2007-12-21 09:12, 82.93 K) / 下载次数 231
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=90335
作者: 网架钢支座    时间: 2008-1-10 08:34

现在网架上用的一些成品支座已经很成熟了,有机会可以交流共同分享一下。
作者: yefan-888    时间: 2008-2-13 14:10

http://www.maggie.org.cn/index.aspx
去这个网站看看吧,比较实用些。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0