作者: jfssally    时间: 2003-9-22 13:17     标题: SSDD计算门式刚架疑问

SSDD计算门式刚架,进行检验时,有效截面比值为多少,0.85?1.00?
作者: delta    时间: 2003-9-24 15:34     标题: 回复: SSDD计算门式刚架疑问

程序按照轻钢规程第六章计算承载力,考虑腹板屈曲后强度,但是轻钢中没有明确提出有效截面比的概念,普钢中倒是有净截面系数取0.85的规定,不知您指的是不是这个参数?
作者: jfssally    时间: 2003-9-26 13:02     标题: 回复: SSDD计算门式刚架疑问

是的,我想知道SSDD轻钢中有效截面比 的值!
作者: wangley110    时间: 2003-10-10 17:03     标题: 回复: SSDD计算门式刚架疑问

pkpm有,ssdd没有
作者: STEELGIRL    时间: 2003-10-14 15:57     标题: 回复: SSDD计算门式刚架疑问

轻钢规范中好像没有这个参数啊
作者: delta    时间: 2003-10-16 08:56     标题: 回复: SSDD计算门式刚架疑问

有效截面是是根据门规6.1.1计算出来的,可以计算出的参数是有效宽度系数rou,您所说的是可能是Ae0/A的值,我们也可以计算出来的,但是没有输出,这个参数不需要人工核对的,程序计算很容易。