Board logo

标题: 网架屋面双层彩板+保温棉的做法? [打印本页]

作者: Lu.Yong.Yan    时间: 2003-10-15 08:47     标题: 网架屋面双层彩板+保温棉的做法?

网架网格是3.9Mx3.9M,双坡排水,主次檩条均为C160x60x20x3.0,主檩檩距为3.9M,次檩檩距为1.95M,屋面材料为双层彩板(0.476厚,YX-875板型)+50厚保温棉,,请教一些做法:
1、若采用正打板法,底板的檩条间距为3.9M,请问如何保证板下挠变形不是很大呢?(即如何减少底板的下挠)还有,怎么样做才能满足底板的强度?
2、若采用反打法,采用何种施工方法比较好?
作者: sock    时间: 2003-10-19 11:29     标题: 回复: 网架屋面双层彩板+保温棉的做法?

楼上的兄弟,什么是正打,什么是反打??
作者: allan2614544    时间: 2003-10-19 14:16     标题: 回复: 网架屋面双层彩板+保温棉的做法?

楼上大哥,对于双层彩板,正打、反打在用两道檩条下才出现,正打为屋面底板用自攻钉或者固定座固定在第一道檩条(一般为主檩条)上,一般跨度较大(为每一网格),施工顺序为主檩条---屋面底板---次檩条,底板与顶板垂直;反打为屋面反扣在次檩条下翼缘,自攻钉或者固定座都打在次檩条下翼缘,板跨度比较合适(为次檩条间距),施工顺序为主檩条----次檩条-----底板,底板与顶板平行。比较而言,正打比反打施工方便,唯一的缺陷是跨度、挠度大。
作者: sock    时间: 2003-10-22 09:08     标题: 回复: 网架屋面双层彩板+保温棉的做法?

楼上的兄弟,说的好象是那么一回事,是否有较成熟的图例呢??谢谢
作者: hangzhouliubin    时间: 2016-1-27 09:56

钢结构上防潮隔汽膜(又称保温棉贴面、夹筋铝箔、隔汽膜)和防水透气膜材料的,有客户需要的话可以联系我杭州昂世建筑节能科技有限公司小刘15858214052。   昂世ANGSHI防水透气膜通过CE认证,具有两项发明型专利,是国内最好的防水膜材厂家之一。工程案例:重庆江北国际机场T3,南京禄口国际机场,成都双流机场,温州永强机场,杭州萧山机场、西部国际博览城,等大跨度空间网架金属屋面。。。


防水透气膜铺在保温棉上面,能够非常顺利地将棉里的湿汽渗透出去,同时起到隔绝外部水进入保温棉,大大提高保温材料的热工寿命




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0