Board logo

标题: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办? [打印本页]

作者: TdDesign    时间: 2003-10-15 11:58     标题: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?
下部结构是断开的两个抗震单元
上部准备作一管行架
我考虑用滑动支座,不知是否可行?
大家有啥好的意见和建议?
作者: wolf_sy    时间: 2003-10-17 10:08     标题: 回复: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

偶在设计的一个80米网壳采用的是椭圆孔加橡胶支座,不过最近《建筑结构》上有论文说橡胶支座的使用寿命有问题,要考虑在结构服役期内更换的问题。
作者: TdDesign    时间: 2003-10-18 18:25     标题: 回复: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

对,橡胶支座有更换的问题
现在的业主那会去更换呀!
抗震规范3.4.6条中有,防震缝两侧的上部结构应完全分开,
如何理解该条文??
作者: xyz-steel    时间: 2003-12-15 14:48     标题: 回复: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

采用盆式橡胶支座,以释放掉温度应力。另一方面,当地震来时,可以释放地震能量,保证两者之间能够相对运动,我用过。
作者: stevens    时间: 2005-6-24 23:21     标题: 回复: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

xyz-steel 可以共享盆式橡胶支座的图纸么?谢谢!
作者: lyj1976    时间: 2005-6-25 09:57     标题: 回复: 两个抗震单元上作1500平米的管行架咋办?

支座假定是怎样的?能否把相关支座节点发上来?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0