标题:
滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
[打印本页]
作者:
tany
时间:
2003-10-23 19:36
标题:
滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
一屋面构架,支承于两建筑物上,拟在一端支座处做滑动支座,但不知支座中长椭圆孔方向该位于哪一方向?是平行于两建筑物连线方向吗?很模糊啊,望各位高手赐教,不胜感激!
作者:
圆圆
时间:
2003-10-24 10:29
标题:
回复: 滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
做滑动支座主要是化解屋架的推力,当然和屋架一个方向。
作者:
tany
时间:
2003-10-25 08:47
标题:
回复: 滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
我的屋架是水平的,是否不用考虑推力?
作者:
sock
时间:
2003-10-28 03:52
标题:
回复: 回复: 滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
tany wrote:
我的屋架是水平的,是否不用考虑推力?
屋架的水平力主要是来自于躬行屋架的水平反力,在设计中一般要考虑。如果屋架为水平的,那么屋架的水平力主要是风荷栽和地震荷载了!!
作者:
bljzp
时间:
2003-11-19 15:34
标题:
回复: 滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
当然是沿着屋架轴线方向。两建筑物在水平荷载作用下分别有各自的侧移,有可能同向,也可能异向。设长椭圆孔的主要目的是上述的位移差不会在屋架内产生内力,也就是说屋架仅仅承受竖向荷载。还要考虑在罕遇地震下建筑物的顶点位移很大,长椭圆孔的长度要满足抗震缝的要求。
作者:
yh8091
时间:
2003-12-7 13:06
标题:
回复: 滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
若屋架下弦为水平,且跨度不大,可不考虑水平力。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)