标题:
各位看看这个节点做法怎么样?
[打印本页]
作者:
BICYCLEREN
时间:
2003-11-29 16:11
标题:
各位看看这个节点做法怎么样?
梁柱刚结
但梁有高差,从54mm到140mm,
请问在不用高强螺栓(栓焊)连接前提下
这个节点怎么做比较好.
此图梁上盖板高差相隔太近,不方便施工.
作者:
North Steel
时间:
2003-12-3 01:50
标题:
回复: 各位看看这个节点做法怎么样?
你给我一个dwg文件,我给你给你个建议,发我信箱
作者:
zhulei
时间:
2003-12-11 21:40
标题:
回复: 各位看看这个节点做法怎么样?
梁端做成铰节电较好。
作者:
tangsen
时间:
2003-12-15 22:20
标题:
回复: 各位看看这个节点做法怎么样?
这种办法不是太好,现场焊接量太大而且不好操作。实际上,你可以在柱顶上设计两只牛腿,牛腿在工厂焊好,上下翼缘板同腹板均错开200mm,并开工地焊坡口,梁在工地对接,腹板也可以焊接。这样更容易操作
作者:
cxlcxl
时间:
2003-12-24 21:10
标题:
回复: 各位看看这个节点做法怎么样?
H型钢两边的连接板,一般设计时都计算了三面围焊的焊缝长度,但施工时连接板上下两个角焊缝,焊缝位置离H钢上下翼缘板内侧太近了就是不好焊.不知有什么好办法?
作者:
wanyeqing2003
时间:
2009-12-26 12:29
在结构设计中,应该考虑足够安装操作空间,便于实施。此外,在加工安装过程中,也要注意先后顺序。
类似这样的梁柱刚接节点可以简化一下,按照变截面高度钢梁的连接方法处理。请参考《钢结构连接节点设计手册》中推荐的方法。见下图所示。
附件:
连接节点2.JPG
(2009-12-26 12:29, 34.09 K) / 下载次数 1