作者: phoenix    时间: 2002-1-14 08:38     标题: 梁柱或梁梁拼接节点的加劲肋是否可以去掉?

早期设计梁柱拼接板时我们选用的拼接板厚度为16MM(国外的一些公司最小规定为12MM)后来由于焊接变形的原因,统一调整为20MM厚。观察过几个B巴特勒的工程,拼接处很少设置加劲肋,而连接板选用普遍偏薄。如果加劲肋设置少或不设,焊接变形问题就可以减少,板就可以选用薄一点的,由于板自身不平的现象在施工中就不会做为一个问题出现。同时现在加劲肋的焊接方式,能否向理论计算一样起到作用,也是个值得怀疑的问题。
作者: computer    时间: 2002-1-19 20:11     标题: 回复: 梁柱或梁梁拼接节点的加劲肋是否可以去掉?

规范规定也只要不小于12mm,没有说一定得做到20mm.
STS计算出来的节点板,也有12mm厚的,加劲肋的设置只与节点域 抗剪强度有关呀!
作者: jasonchang    时间: 2002-1-20 01:39     标题: 回复: 梁柱或梁梁拼接节点的加劲肋是否可以去掉?

工厂内最少16mm,防焊接变形;设计院最少12mm(省钢):)