标题:
张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
[打印本页]
作者:
wwxue
时间:
2004-1-7 16:09
标题:
张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
这是东莞的一个体育场(篮球场),通过增加屋盖系统(张拉膜结构)翻新,使外观和功能都得到了改进。
作者:
schure
时间:
2004-1-8 11:39
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
全覆盖?恐怕不是太容易实施
作者:
wwxue
时间:
2004-1-8 13:25
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
工程已于2003年6月验收过了。
作者:
zyqzzz
时间:
2004-1-8 13:37
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
不知覆盖几个篮球场,投影面积有多大?跨度多大?
从效果图上看,膜体中部似乎较为平坦,不知膜布预应力多大?是否有承受的积水的可能。
作者:
wwxue
时间:
2004-1-9 00:17
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
覆盖一个篮球场,跨度53米,面积2200平米。张拉成型后无积水现象。
作者:
he1204
时间:
2004-1-9 09:59
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
只是一张效果图,验收过的话有现场实景的照片吗?用的什么膜材?
作者:
panada2000
时间:
2004-1-9 10:07
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
效果图很漂亮,可不知道实际的施工情况,可有施工图或现场的资料?
作者:
wwxue
时间:
2004-1-30 15:24
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
照片来了。膜材是韩国的。
作者:
wwxue
时间:
2004-1-30 15:26
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
ee
作者:
ahken
时间:
2004-2-1 23:12
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
看不到照片吖,麻烦楼主再发一次行吗?
作者:
wwxue
时间:
2007-6-17 14:14
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
完工照片
作者:
goodidea
时间:
2007-6-18 09:07
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
晕啊,过了3年才上照片,这个工程干了3年吗?
作者:
pretress-l
时间:
2007-6-18 13:56
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
国内膜公司多习惯:质量不咋的就放远景照片,好的的就放近照片。看来该项目不咋的。中间太平,雨大有风可能积水。而且该膜的初始张拉力比普通的要大,否则不下雨先有积水区域。如果弧高处没有加根索的,拱最高区域十有八九积水,否则也不会2003年的案子放到2007年来看。
作者:
membrane
时间:
2007-6-18 22:30
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
东莞是不是有几个体育场用了膜?不知道是不是S市K公司负责的那个东莞体育场膜结构项目。当年该公司的此项目技术负责人简直是技惊全场阿。以4根M30化学锚栓,来支撑跨度20m跨的钢桁架。后被纠正之后,以“膜结构公司本来就不做钢结构阿,你们本来就要审核啊”,硬撼甲方,设计院,监理,钢构单位四方。真乃中国设计界第一牛人。
作者:
goodidea
时间:
2007-6-18 23:30
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
这个项目怎么讲呢?尺度小的话没问题,尺度大的话还是自求多福吧,虽然广东那边不下雪。
作者:
wwxue
时间:
2007-6-19 07:01
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
我们不是S市K公司。工程于当年完工,几年来多次回访甲方,没有接到甲方的任何维修通知,多次经历台风吹袭,没有出现兜水、破损现象。不过局部有锈,甲方处理了。因为发贴之初,忘记检查上传图片了。前几天偶然搜索到了,才补发图。完工时间与发图时间无任何关系。因为商业原因,近景照片公司领导不让发。
作者:
喜欢膜结构
时间:
2007-7-6 15:04
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
直接关心膜面积水问题!呵呵!
作者:
dshchjgl
时间:
2007-7-30 18:45
标题:
回复: 张拉膜结构用于旧体育场改造的成功案例
改造的很好!相信经济效果、社会效果也不错的!耳目一新啊!
现在是大量的新建,未来的趋势可能是加固、改造、翻新。
相信加固和改造是大有前途的,再经过一翻翻新装饰一定会耳目一新!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0