标题: 请教刚接节点的一点小问题 [打印本页]

作者: mazg    时间: 2004-1-7 18:24     标题: 请教刚接节点的一点小问题

用STS出的主次梁刚接的节点详图,有几点不明白,请教大家。
作者: 温柔的胖子    时间: 2004-1-8 19:13     标题: 回复: 请教钢节点的一点小问题

根据本人经验摩擦型高强螺栓标注级别、长度有利于施工。螺母个数可不标(默认为一个),除非有特殊要求。设计应服务于施工,多为别人想,是有好处的。引弧焊板必须焊接是构造要求。
作者: dulianjie    时间: 2004-1-13 11:40     标题: 回复: 请教钢节点的一点小问题

1. 如果你选用大六角摩擦型高强螺栓,一般应该在图说明中注明:‘GB1228-1231’ 就能够表达要求的螺母垫圈的数量。如果用扭剪型的,就要注明它的标准代号。
2. 右边的是溶透焊衬板。这是次梁与主梁刚性连接接头,焊缝要连接相邻的主梁翼板和次梁翼板。如果没有特殊要求,焊后衬板不需要切除。
供你参考。
作者: CuteSer    时间: 2004-2-13 09:49     标题: 回复: 请教钢节点的一点小问题

关于“焊后衬板是否需要切除”,请参见抗震规范 GB50011-2001 P286,特别是该页最后四行。
作者: lijun_mail    时间: 2004-2-13 10:52     标题: 回复: 请教钢节点的一点小问题

由你提供的节点图应该可以看出:你的高强螺栓为大六角型,对于此类型的螺栓购买时是以套为单位,你只用考虑其长度,其长度的计算方法为:连接板的板厚(为双板时应为双倍)+次梁腹板厚度+38(为附加长度,我们经验所得)。图示板为焊接垫板(在此它兼做垫板和引熄弧板),肯定要与翼板及腹板焊接,而且焊接时要求较高,因为在角处易形成夹杂降低焊缝强度。