中国中央电视台新台址建设工程由OMA(Office of Metropolitan Achitecture,大都会建筑事务所,荷兰),ARUP(OVE ARUP Achitecture Ltd.,奥雅那工程顾问,英国),ECADI(East China Achitecture Design Institute,华东建筑设计研究院,中国)设计,OMA负责建筑设计,ARUP负责至扩初阶段(extended preliminary design)的结构设计,ECADI负责施工图设计.
中国中央电视台新台址建设工程包括:
1)中央大楼(CCTV) 234 (由荷兰建筑大师库哈斯设计,被反对者称为“银色恐龙”)
2)电视文化中心(TVCC) 138米
3)服务楼
4)外景地
2004.01.07~08在北京朝阳区和平西桥樱花西街贵州大厦召开中央大楼及电视文化中心工程初步设计阶段抗震设防专项审查会,召开抗震设防专项审查会是因为该建筑超高超限(exceeding code limits).专家组由14位专家组成:
王亚勇:建研院抗震所所长,研究员,博导
徐培福(专家组组长):生于1936年11月。1955年~1965年在清华大学土木建筑系学习,工程结构研究生毕业。中国建筑科学研究院原院长,现任院顾问总工程师,学术委员会主任委员,博士生指导教师。中国建筑学会建筑结构分会理事长。 主要研究高层建筑剪力墙结构体系、底部大空间剪力墙结构体系,带加强层高层结构、带转换层高层结构以及高层结构的扭振效应。现任“高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)”主编,是我国知名的高层建筑结构专家。
容柏生:1930年8月出生于广州,原籍珠海市。1953年毕业于华南工学院土木系。广东省建筑设计研究院总工程师,高级工程师,中国工程设计大师,工程院院士(1996年当选)。(得意之作:深圳亚洲大酒店,38层114米高的Y型建筑结构,全超级构架结构,空间超级构架次框架;广东国际大厦,63层200米高,筒中简结构无粘结部分预应力平板结构)。
沈祖炎:1934年6月生,浙江杭州人。1955年毕业于同济大学工民建专业,1966年同济大学结构理论专业在职研究生毕业,1982年赴美国里海(Lehigh)大学土木系作访问学者。同济大学教授、博士生导师。长期从事结构理论的研究,在高层建筑钢结构、大跨度空间结构的非线性分析、抗震和弹塑性稳定理论方面有系统和创造性的成就。
江欢成:1938年11月生于广东梅州,1963年毕业于清华大学土木系。1980年至1982年,作为访问学者,在英国和香港OVE ARUP公司工作。中国工程院院士(1995年当选),全国政协委员,上海市人民政府参事,博士生导师,教授,一级注册结构工程师,英国注册结构工程师,上海现代建筑设计(集团)有限公司总工程师,江欢成设计事务所所长。完成了东方明珠塔(468米高)、印尼亚加达塔(558米高)等标志性建筑设计,并任金茂大厦(420.5米高)工程设计总监和设计者现场代表总负责人。
钱稼茹:1970年3月毕业于清华大学土木建筑系, 1981年--1983年 美国林同炎国际咨询公司访问学者。
清华大学教授,博导。 研究方向:结构抗震与减振(震),在用结构的诊治(检测、评估及加固),混凝土结构的耐久性及耐久性设计。
吴学敏:中国建筑设计研究院总工程师、中国工程设计大师、教授级高工。
蔡益燕:江苏扬州人。1928年2月10日出生。1950年-1966年,清华大学钢结构教研组讲师。中国建筑设计研究院中国建筑标准设计研究所顾问总工,教授,建筑结构专家,主要专业及研究方向:高层钢结构、钢结构抗震、门式刚架和轻型钢结构。
程懋
作者:
鸣鹿
时间:
2004-1-10 11:47
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
用何软件分析的,能不能将原始数据放上来开开眼?
施工图设计设计费收了多少啊?
作者:
STCC
时间:
2004-1-10 22:37
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
中央大楼奥雅那用ANSYS和SAP2000分别分析其非线性性能和弹塑性性能(Push-over Analysis),电视文化中心奥雅那用ETABS分析,华东院用SATWE分析
相关的设计资料我想向奥雅那的技术人员拷贝一份的,结果人家说不方便:(
作者:
大前门
时间:
2004-1-16 22:22
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
我看了他们奥雅纳的初步设计报告,程序是用的SAP2000,基本内力各个计算,然后他们可能使用EXCEL之类的软件进行内力组合,校验构件。。。另外基础计算不是用的SAFE,忘了它们的软件叫什么名字。。。去年六七月份看的现在想不出什么了,哥们儿们想了解什么,我可以叙述叙述,咱们讨论讨论。。
作者:
大前门
时间:
2004-1-16 22:25
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
纠正刚才发的帖子,他们用的是ETABS算的那个形状很复杂的主楼,看他们的计算过程,就觉得PKPM太简单了。。。
作者:
zslswwzl
时间:
2004-2-11 00:02
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
这么复杂的结构,Push-over 并不适用,真不知专家们怎么考虑分析手段的适用性?
作者:
efan
时间:
2004-6-12 13:17
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
中央已经下了红头文件,CCTV彻底没戏了
华东院的下周来北京作最后一次汇报,然后就解散了
作者:
summer
时间:
2004-6-17 11:44
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
央视新址建筑结构超限设计可行性报告下载地址
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=62791&h=1#277535
作者:
qsh100
时间:
2004-8-11 14:33
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
有谁能真正的替我们的后代考虑!!!
作者:
gyliu
时间:
2004-8-13 01:17
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
这么复杂的结构,Push-over 并不适用,真不知专家们怎么考虑分析手段的适用性?
是用DYNA做的弹塑性动力时程分析。
作者:
master23212
时间:
2004-9-12 11:50
标题:
回复: 中央电视台新台址工程初步设计抗震设防专项审查会
中央电视台新楼选址CBD一度反响强烈,后又传出因交通、成本等问题央视新楼要西迁,甚至还出现停工之说。10日,北京朝阳区区长陈刚公开表示,央视新楼落户朝阳CBD,并将于9月21日开工。
央视新楼大事记
2002年1月,国务院原则上同意进行央视新台址建设工程的建设。
2002年7月,央视新台址建设工程通过邀请招标方式,确定库哈斯的设计方案中标。
2003年3月,这是有关方面透露的央视新址动工日期,但实际并未开工。
2003年9月1日,央视新楼奠基仪式被临时取消。
2004年1月初,国家发改委通过央视新楼结构设计方案的审批。此后,又传出该项目暂时搁浅的消息。
2004年5月10日,央视新址工程的园林规划及交通规划两个项目已经获得批准,消防规划也已向上级报批。传言项目即将启动,但一直未开工。
2004年9月21日,该项目正式动工。
作者:
xiaoyaoyu
时间:
2008-9-17 14:29
这样的结构设计方案,应该公布出来让人学习,以提高我们结构设计师的水平,不要总是让人悬着一颗心,国人还是有些敝帚自珍,多多共享此类工程,才能更好的提高中国设计师的综合实力