标题:
上海市控制住宅钢砼现浇楼板裂缝的技术导则
[打印本页]
作者:
雨田
时间:
2002-1-19 23:33
标题:
上海市控制住宅钢砼现浇楼板裂缝的技术导则
上海市建委最新发布
一、设计
1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。
2、应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2 .K。
3、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平回。
4、现浇搂板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm),单向板应≥L30(L为板的短向跨度)。
5、当房屋长度大于40米时,可在搂面中部设置后浇带。
6、房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋问距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板间距不宜大于150mm,钢筋直径不宜小于中Ф8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm。
7、现浇楼板强度等级不宜大于C30。
二、材料
1、用于现浇楼板的混凝土的用水量不得大于180kg/m3。
2、楼板混凝上应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料的掺量,粉煤灰掺量不得超过水泥用量的15%、矿粉掺量不得超过水泥用量的20%。
3、用于拌制现浇楼板混凝土的细骨料,不得采用细砂、特细砂(细度模数μf≥2.3)。
4、商品混凝土生产企业必须控制混凝土坍落度,保证现场浇捣时的坍落度高层应小于18cm、多层和中高层小于15cm。
5、当有条件时,可在混凝土中加入纤维等抗裂材料。
6、商品混凝上生产企业应尽快建立混凝土收缩值检测和控制体系。
三、施工
1、施工单位必须对现场浇捣的商品混凝土坍落度进行现场逐车检查,对不符合坍落度要求的不得使用。
2、施工单位必须采取有效措施保证楼板厚度和楼板中钢筋保护层厚度。
3、混凝土楼板浇捣后,施工单位必须按设计和现行规范要求,采取适当养护措施,确保养护期及养护工作质量。
4、楼板中线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处可采用线盒,线管不宜立体交叉穿越,预埋管线处应采取增设钢筋网等加强措施。
四、后期管理
住宅工程竣工后、交付使用前,建设单位应加强管理和保养,防止温差引起楼板裂缝。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0