作者: flarecsu    时间: 2004-2-24 12:37     标题: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

我刚做了一个拱形网架,下弦支撑于砼柱上,考虑支座按弹性约束设计,则砼柱水平荷载较大,且柱截面又太小,不利受力,若考虑释放约束,则简化为曲梁了,体现不出拱的优点,且又浪费了用钢量!唉!不知各位大虾对此有何见解?
作者: smomo    时间: 2004-2-25 23:24     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

我现在正遇见一个这样的工程,40x55m的风雨操场,原设计为600x1000混凝土柱,柱距5000,采用H1000x200x8x200 Q345拱形梁构造。
  
业主想采用网架,我计算如果将网架设计为水平位移全部释放,则网架要80多吨,柱子也不经济,网架也不经济。
  
我用 PKPM-STS做了混凝土柱,钢弧梁模型进行验算,分别采用梁柱刚接连接及梁柱铰接连接,结果附于附件中。对结果分析结论如下,梁柱刚接,梁主要是上翼缘受压,柱脚受弯峰值较小;梁柱铰接,梁主要是下翼缘受拉,柱脚受弯峰值为刚接的2倍左右,很大。
  
采用网架铰接,水平位移不释放,与上述结构相似,比照上述模型,考虑,将网架与柱连接采用刚接,即由相距700的两个支座对其作用(因本工程中原设计柱较大),形成柱顶的受弯效果,以达到降低柱脚受弯的峰值的作用。
  
网架模型已建成,正在复核,网架用钢量仅46吨,加上附属结构处理,应不超过52吨。等模型复核好后,再上传。
作者: smomo    时间: 2004-3-1 21:52     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

我做的拱形网架模型传上来,大家研究一下,探索它的可行性。
作者: smomo    时间: 2004-3-1 21:54     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

剖面图
作者: smomo    时间: 2004-3-1 22:05     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

剖面
作者: smomo    时间: 2004-11-23 10:24     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

这个网架已施工完毕,贴上来,给大家看看。
作者: smomo    时间: 2004-11-23 10:24     标题: 回复: 老调重弹:拱形网架支座的考虑

支座节点