标题:
柱脚“刚接、铰接”的判定
[打印本页]
作者:
dahan
时间:
2004-2-28 20:22
标题:
柱脚“刚接、铰接”的判定
刚做的加建结构,钢架柱按铰接计算,因为原结构的加固和柱角植筋是另外一家单位做的,他们认为柱角做法为刚接,我也没办法说服他们;柱角大样
于下图,请高手帮我判定一下。
作者:
sunsany
时间:
2004-3-1 00:03
标题:
回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定
大样六是铰接,其余的应该是刚接。
作者:
North Steel
时间:
2004-3-7 11:52
标题:
回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定
判定的原则和量化的标准是什麽?
作者:
lx-mlm
时间:
2004-3-20 14:22
标题:
回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定
凭感觉,2~5应该只能算作单向刚接。
作者:
dzwxw1011
时间:
2004-3-22 09:27
标题:
回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定
CECS102:2002 中7.2.17条有上铰接和刚接的柱脚图示。