作者: dahan    时间: 2004-2-28 20:22     标题: 柱脚“刚接、铰接”的判定

刚做的加建结构,钢架柱按铰接计算,因为原结构的加固和柱角植筋是另外一家单位做的,他们认为柱角做法为刚接,我也没办法说服他们;柱角大样
于下图,请高手帮我判定一下。
作者: sunsany    时间: 2004-3-1 00:03     标题: 回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定

大样六是铰接,其余的应该是刚接。
作者: North Steel    时间: 2004-3-7 11:52     标题: 回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定

判定的原则和量化的标准是什麽?
作者: lx-mlm    时间: 2004-3-20 14:22     标题: 回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定

凭感觉,2~5应该只能算作单向刚接。
作者: dzwxw1011    时间: 2004-3-22 09:27     标题: 回复: 柱脚“刚接、铰接”的判定

CECS102:2002  中7.2.17条有上铰接和刚接的柱脚图示。